Die Phasenkontrollleuchten braucht es eigentlich nicht, da ja das Nemo Multimess drin ist. Falls das nicht drin ist, dann eben nur die Phasenkontrollleuchten.
Was mich daran stört ist, dass du die Schukos so wild vorne und hinten verteilst. Gibt es dafür einen speziellen Grund? Rück mich doch bitte nochmals ins Bild, damit ich das nachvollziehen kann. Mir persönlich wäre das zu unübersichtlich und in einer Stresssituation eher kontraproduktiv. Ich würde das eher auf eine klare Linie bringen.
Auch würde ich statt der 3 Einzelautomaten für den CEE einen 3-fach Automaten einsetzen. Wenn hier was schief geht, dann sollten alle Außenleiter in Summe getrennt werden, vor allem wenn da eben Hauptsächlich Geräte mit CEE Eingang hängen. Wenn da öfters ein weiterer Verteiler dran hängt, dann wäre das OK. Dennoch bin ich da eher für im Fehlerfalle alles weg.
Was mich daran stört ist, dass du die Schukos so wild vorne und hinten verteilst. Gibt es dafür einen speziellen Grund? Rück mich doch bitte nochmals ins Bild, damit ich das nachvollziehen kann. Mir persönlich wäre das zu unübersichtlich und in einer Stresssituation eher kontraproduktiv. Ich würde das eher auf eine klare Linie bringen.
Auch würde ich statt der 3 Einzelautomaten für den CEE einen 3-fach Automaten einsetzen. Wenn hier was schief geht, dann sollten alle Außenleiter in Summe getrennt werden, vor allem wenn da eben Hauptsächlich Geräte mit CEE Eingang hängen. Wenn da öfters ein weiterer Verteiler dran hängt, dann wäre das OK. Dennoch bin ich da eher für im Fehlerfalle alles weg.