speedkills
HCA Elektrotechnik
rcds' <=30mA sind für alle steckdosenstromkreise <= 20A zu denen Laien zugang haben seit 07/2007 vorgeschrieben, mit einer übergangsfrist für im bau befindliche anlagen bis 2009. (vde0100/410)
ausnahmen sind steckdosenstomkreise in abgeschlossenen el. betriebsräumen und stromkreise die STÄNDIG durch el.fachkraft überwacht werden (geht eigendlich nur mit differenzstromüberwachung) es gibt noch die ausnahme "oder nur für die versorgung eines bestimmten gerätes dienen" (die vielzitierte gefriertruhe). da sich das aber in der praxis nicht sicherstellen lässt würde ich diese ausnahme fallen lassen.
rcd's 30mA sind schon seit geraumer zeit für steckdosen in räumen mit badewanne oder dusche vorgeschrieben und für steckdosenstromkreise deren nutzung im freien nicht ausgeschlossen werden kann. (ausserderm auch landwirtschaft baustellen, med.genutzte bereiche etc.der ganze 0100/7.. bereich)
rcd 300mA sind in feuergefärdeten beriebsstätten/landwirtschaft vorgeschrieben (da logischerweise auch für beleuchtungssstromkreise)
im privaten bereich gibt es in diesem bereich KEINE anpassungspflicht, weil (oder eigentlich besser WENN) betandsschutz besteht. den gibts nämlich nicht automatisch.
betsandsschutz betsht NUR, wenn die el. anlage zum zeitpunkt ihrer errichtung den zu dieser zeit gültigen normen und vorschriften entsprach (das ist leider nicht immer selbstverständlich) und das im ernstfall mit einem übergabebericht/messprotokoll nachgewiesen werden kann. (da dürfte es bei den meisten schon eng werden).
rcd's für das ganze haus sind vorgeschrieben, in gegenden, wo durch steinigen/sandigen boden kein ausreichend kleiner erdungswiderstand erreichtwerden kann und ein sog. TT-netz aufgebaut wird. (ist in spanien soweit ich weis auch so standart)
der RCD darf min bei 50% Idn auslösen, bei nem 30mA rcd also FRÜHESTENS bei 15mA. es soll ja auch eine gewisse verfügbarkeit sichergestellt werden. die 15mA sind bei den heutigen elektronik-geräten auch schon schnell genug erreicht (wie carl schon sagte EMV-filter etc). Pro garät sind MAX 3,5 mA Schutzleiterstrom zulässig. das hört sich erstmal wenig an, aber wer die schonmal reell gespürt hat sieht das sicher anders.
ich hatte neulich die freude mit meiner hand einen stromkreis (mit RCD) zu schliessen, bis der rcd auslöste. (ca 20ms) ich gehe mal von 20-25 mA aus, da liegen die meisten beim auslösestrom. das lag schon wesentlich über dem, was man so spürt, wenn man "eine gewischt" bekommt. nur mal so als kleinen hinweis für die die meinen das ströme in dem bereich "ein witz" sind.
derdaniel
ausnahmen sind steckdosenstomkreise in abgeschlossenen el. betriebsräumen und stromkreise die STÄNDIG durch el.fachkraft überwacht werden (geht eigendlich nur mit differenzstromüberwachung) es gibt noch die ausnahme "oder nur für die versorgung eines bestimmten gerätes dienen" (die vielzitierte gefriertruhe). da sich das aber in der praxis nicht sicherstellen lässt würde ich diese ausnahme fallen lassen.
rcd's 30mA sind schon seit geraumer zeit für steckdosen in räumen mit badewanne oder dusche vorgeschrieben und für steckdosenstromkreise deren nutzung im freien nicht ausgeschlossen werden kann. (ausserderm auch landwirtschaft baustellen, med.genutzte bereiche etc.der ganze 0100/7.. bereich)
rcd 300mA sind in feuergefärdeten beriebsstätten/landwirtschaft vorgeschrieben (da logischerweise auch für beleuchtungssstromkreise)
im privaten bereich gibt es in diesem bereich KEINE anpassungspflicht, weil (oder eigentlich besser WENN) betandsschutz besteht. den gibts nämlich nicht automatisch.
betsandsschutz betsht NUR, wenn die el. anlage zum zeitpunkt ihrer errichtung den zu dieser zeit gültigen normen und vorschriften entsprach (das ist leider nicht immer selbstverständlich) und das im ernstfall mit einem übergabebericht/messprotokoll nachgewiesen werden kann. (da dürfte es bei den meisten schon eng werden).
rcd's für das ganze haus sind vorgeschrieben, in gegenden, wo durch steinigen/sandigen boden kein ausreichend kleiner erdungswiderstand erreichtwerden kann und ein sog. TT-netz aufgebaut wird. (ist in spanien soweit ich weis auch so standart)
der RCD darf min bei 50% Idn auslösen, bei nem 30mA rcd also FRÜHESTENS bei 15mA. es soll ja auch eine gewisse verfügbarkeit sichergestellt werden. die 15mA sind bei den heutigen elektronik-geräten auch schon schnell genug erreicht (wie carl schon sagte EMV-filter etc). Pro garät sind MAX 3,5 mA Schutzleiterstrom zulässig. das hört sich erstmal wenig an, aber wer die schonmal reell gespürt hat sieht das sicher anders.
ich hatte neulich die freude mit meiner hand einen stromkreis (mit RCD) zu schliessen, bis der rcd auslöste. (ca 20ms) ich gehe mal von 20-25 mA aus, da liegen die meisten beim auslösestrom. das lag schon wesentlich über dem, was man so spürt, wenn man "eine gewischt" bekommt. nur mal so als kleinen hinweis für die die meinen das ströme in dem bereich "ein witz" sind.
derdaniel