SB
Licht | Ton | Strom
Moin Leute,
ich habe mir als Spare jetzt auch mal zwei von diesen unsäglichen China-Dimmern zugelegt (der Preis war einfach zu verlockend). Beim Öffnen sind mir dann aber doch ein wenig die Gesichtszüge entgleist...
Dass als Abgangssicherungen 20A-Automaten verbaut sind, ist ja das eine - dass aber Aderendhülsen ein Fremdwort sind und bei den viel zu kurz abisolierten Adern mehr vom Kunststoff als vom Leitermaterial "angeklemmt" ist, schockiert dann doch ein wenig. Auch Steuersicherungen sucht man vergeblich, es geht direkt von den Eingangsklemmen auf den Trafo bzw. auf die ZC-Detection.
Die groben Sachen habe ich mittlerweile behoben, aber eins irritiert mich immer noch:
Jedes der drei Lastteile besitzt Varistoren (das war mir jetzt in der Form neu, kenne hier eigentlich nur das übliche Snubberglied), und diese sind doch tatsächlich gegen PE geschaltet. Die Folge ist ein dauerhafter Ableitstrom von mindestenstens 4mA, mit zunehmender Belastung der Kanäle steigend.
Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein? Bei 12 Kanälen meldet sich da aus meiner Sicht direkt der FI.
Hätte diese Entstörung nicht über den Neutralleiter erfolgen müssen, oder gibt es einen plausiblen Grund für diese Art der Umsetzung? Anbei noch ein paar Bilder...
€: Hier habe ich noch Bilder von den Lastteilen eines baugleichen Gerätes gefunden, auf denen man auch die Leiterbahnen sieht - der Flachsteckeranschluss ist wohl ohnehin mit der Gehäuseschraube verbunden, also scheiden Umbauten aus. Es bleibt weiterhin die Frage im Raum stehen, warum man das so lösen sollte...
Mich verwundert fast ein wenig, dass ich da noch nie von Problemen gelesen habe, denn vermutlich sind die Kisten ja dann alle so konstruiert (Botex/Eurolite/Varytec,...)
http://www.uploadarchief.net/files/download/imagg0003.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/imag0001.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/imagg0002.jpg
ich habe mir als Spare jetzt auch mal zwei von diesen unsäglichen China-Dimmern zugelegt (der Preis war einfach zu verlockend). Beim Öffnen sind mir dann aber doch ein wenig die Gesichtszüge entgleist...
Dass als Abgangssicherungen 20A-Automaten verbaut sind, ist ja das eine - dass aber Aderendhülsen ein Fremdwort sind und bei den viel zu kurz abisolierten Adern mehr vom Kunststoff als vom Leitermaterial "angeklemmt" ist, schockiert dann doch ein wenig. Auch Steuersicherungen sucht man vergeblich, es geht direkt von den Eingangsklemmen auf den Trafo bzw. auf die ZC-Detection.
Die groben Sachen habe ich mittlerweile behoben, aber eins irritiert mich immer noch:
Jedes der drei Lastteile besitzt Varistoren (das war mir jetzt in der Form neu, kenne hier eigentlich nur das übliche Snubberglied), und diese sind doch tatsächlich gegen PE geschaltet. Die Folge ist ein dauerhafter Ableitstrom von mindestenstens 4mA, mit zunehmender Belastung der Kanäle steigend.
Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein? Bei 12 Kanälen meldet sich da aus meiner Sicht direkt der FI.
Hätte diese Entstörung nicht über den Neutralleiter erfolgen müssen, oder gibt es einen plausiblen Grund für diese Art der Umsetzung? Anbei noch ein paar Bilder...
€: Hier habe ich noch Bilder von den Lastteilen eines baugleichen Gerätes gefunden, auf denen man auch die Leiterbahnen sieht - der Flachsteckeranschluss ist wohl ohnehin mit der Gehäuseschraube verbunden, also scheiden Umbauten aus. Es bleibt weiterhin die Frage im Raum stehen, warum man das so lösen sollte...
Mich verwundert fast ein wenig, dass ich da noch nie von Problemen gelesen habe, denn vermutlich sind die Kisten ja dann alle so konstruiert (Botex/Eurolite/Varytec,...)
http://www.uploadarchief.net/files/download/imagg0003.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/imag0001.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/imagg0002.jpg
- Eigenschaft