Hallo und schönen guten Morgen zusammen!
Ich hatte bis gestern ein sehr merkwürdiges Problem!
Letzte Woche war zunächst meine eigene Gitarre unter Strom - Saiten, Tremolo, Potiknöpfe,... und am darauf folgenden Tag bekam unser zweiter Gitarrist eine gewischt.
Wir schoben es zunächst aufs Kabel, tauschten es aus, und - oh Wunder - es funktionierte wieder.
Gestern schalteten wir testweise die PA-Anlage ein, steckten ein XLR-Kabel an - und bekamen von der Buchse (!) eine gewischt. Wir dachten uns, dass es das nicht sein kann, dachten schon an die Illuminaten oder sonstige böse Gestalten - und holten uns professionelle Hilfe durch einen befreundeten Elektriker.
Der langen Rede kurzer Sinn:
Wir haben festgestellt, dass das eingeschaltete Mischpult über die Masseleitung/Erdung eine abgeschwächte, aber doch auch subjektiv und objektiv wahrnehmbaren Strom zurückschickt. Über die genauen Werte kann ich nicht viel berichten, aber offensichtlich reicht es aus, um die Glühdiode eines Prüfstiftes leicht zum Leuchten zu bringen aber zu wenig um den Schutzschalter zu schießen.
Damit hat sich alles aufgeklärt, da die restlichen Erdungsleitungen somit auch unter Strom waren, und das bis zu unseren Gitarren ging (!!!). Ich bin eigentlich jetzt ziemlich sauer auf Thomann/Behringer, da das Mischpult keine 4 Wochen alt ist. Selbstverständlich werd ich die Garantie nutzen und es umtauschen, aber irgendwie ist mir die Lust vergangen das Produkt noch einmal zu benutzen.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen mit diesem Produkt/der Xenyx-Produktreihe gemacht?
Es klingt jetzt vielleicht dumm, aber kann ich auch auf "Schadensersatz" pochen? Immerhin hätte das weiß Gott was passieren können, und ich spreche jetzt nicht von menschlichem Schaden (Gott bewahre!), sondern eher, dass die Erdungsleitung in unseren Verstärkern zeitweise Strom geführt hat, das kann ja auch nicht gesund für die Dinger sein - geschweige denn für meine Tonabnehmer auf der Gitarre...
Bedanke mich jetzt schonmal für Antworten!
LG
Peter
Ich hatte bis gestern ein sehr merkwürdiges Problem!
Letzte Woche war zunächst meine eigene Gitarre unter Strom - Saiten, Tremolo, Potiknöpfe,... und am darauf folgenden Tag bekam unser zweiter Gitarrist eine gewischt.
Wir schoben es zunächst aufs Kabel, tauschten es aus, und - oh Wunder - es funktionierte wieder.
Gestern schalteten wir testweise die PA-Anlage ein, steckten ein XLR-Kabel an - und bekamen von der Buchse (!) eine gewischt. Wir dachten uns, dass es das nicht sein kann, dachten schon an die Illuminaten oder sonstige böse Gestalten - und holten uns professionelle Hilfe durch einen befreundeten Elektriker.
Der langen Rede kurzer Sinn:
Wir haben festgestellt, dass das eingeschaltete Mischpult über die Masseleitung/Erdung eine abgeschwächte, aber doch auch subjektiv und objektiv wahrnehmbaren Strom zurückschickt. Über die genauen Werte kann ich nicht viel berichten, aber offensichtlich reicht es aus, um die Glühdiode eines Prüfstiftes leicht zum Leuchten zu bringen aber zu wenig um den Schutzschalter zu schießen.
Damit hat sich alles aufgeklärt, da die restlichen Erdungsleitungen somit auch unter Strom waren, und das bis zu unseren Gitarren ging (!!!). Ich bin eigentlich jetzt ziemlich sauer auf Thomann/Behringer, da das Mischpult keine 4 Wochen alt ist. Selbstverständlich werd ich die Garantie nutzen und es umtauschen, aber irgendwie ist mir die Lust vergangen das Produkt noch einmal zu benutzen.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen mit diesem Produkt/der Xenyx-Produktreihe gemacht?
Es klingt jetzt vielleicht dumm, aber kann ich auch auf "Schadensersatz" pochen? Immerhin hätte das weiß Gott was passieren können, und ich spreche jetzt nicht von menschlichem Schaden (Gott bewahre!), sondern eher, dass die Erdungsleitung in unseren Verstärkern zeitweise Strom geführt hat, das kann ja auch nicht gesund für die Dinger sein - geschweige denn für meine Tonabnehmer auf der Gitarre...
Bedanke mich jetzt schonmal für Antworten!
LG
Peter
- Eigenschaft
Zuletzt bearbeitet: