Das Ding hat 4 kanäle, kann pro kanal max 5A,wären also eigentlich gesamt 20A. Die gesamtlast ist aber mit max16A geringer.
und die geräte haben auch nur nen schukostecker, der an einer fachgerecht installierten dose nur 16A zulässt.
ich hab so n 4-kanal-dimmer mit 4*1kW kannen. der full-on funktioniert schon, nur sollte man den nicht den ganzen abend laufen lassen, weil irgendwann eben die leitungen heiß werden und die sicherung sich früher oder später meldet.
ein ma lighting dimmer kann zum beispiel 12*2,3kW (bzw 12*3,7 oder 5,7 kW)
Dauerleistung bringen. hat auch die enstprechende zuleitung aus 6mm² litzen. brauchst dann aber eben auch nen stecker dazu. verteilt auf 3 phasen wären das je 4*2,3kW also 9,2kw/kanal
aus P=U*I machen wir I=P/U und kommen auf 40A pro kanal also macht man nen 32er Stecker dran, weil eben sonst deine leitungen nicht mehr gesichert sind. und es kann mir keiner erzählen, dass er regelmäßig auf jeden kanal 2,3kw legt und bei einer show 12 kanäle full-on fährt. in der regel legt man sich eben mal 2 1000er kannen auf nen kanal, dann kommt man auf 34 kw, das können die leitungen gerade noch ab, die sicherung auch
verantwortlich wenn was passiert ist im endeffekt die elektrofachkraft, die den stecker montiert hat. (wobei man sich ja immernoch nicht sicher ist, wer jetzt nen 63er stecker in ne dose stecken darf und wer nicht